通电就跳闸

  [复制链接]
发表于 2014-9-14 21:14:34 | 显示全部楼层
你用的那跳闸插座是相线和保护接地线连接的,但是跳闸了,怎还能有电?
发表于 2014-9-16 22:40:05 来自手机 | 显示全部楼层
插座保护开关用的应该是1P的漏电开关,此开关N进线与N出线是直通的,不受开关控制,且漏电开关的进线L,N接反了,才导致开关跳闸,而线路仍有电,开关跳闸是N与PE接错,而插在插座上的线一根是通过1P漏电N线来的火线,另外一根是地线形成回路。总开关一般是2P的空开,所以不跳,照明与插无关
发表于 2014-9-26 13:29:52 来自手机 | 显示全部楼层
零线与接地线反了,漏电开关跳
发表于 2014-12-15 23:03:03 | 显示全部楼层
插座有两组进线,零线接在不同断路器下也有这种可能。
发表于 2014-12-17 15:42:42 | 显示全部楼层
看看零线和地线有没有接反
发表于 2014-12-18 13:08:13 | 显示全部楼层
正常的,到这插座的零线接地了。
发表于 2015-1-2 12:13:45 | 显示全部楼层
家里的入户的零线还能有好几根吗?到最后不都是一根,
发表于 2015-1-2 21:10:02 | 显示全部楼层

你得区分一下是漏电跳还是短路跳,漏电的话就是地线L,N线有一条接反了,短路跳就好弄了
发表于 2015-1-8 22:25:40 | 显示全部楼层
这种情况一般有两种可能,一是短路,二是漏电《控制插座的断路是带漏电保护的》
发表于 2015-1-8 22:39:23 | 显示全部楼层
负载有漏电迹像