通电就跳闸

  [复制链接]
发表于 2013-9-19 14:47:18 | 显示全部楼层
跳闸的插座是不是零地线接反了  拆开看看
发表于 2013-9-23 22:22:01 | 显示全部楼层
换插座,如果还跳闸再换空开
发表于 2013-9-26 00:39:42 | 显示全部楼层
应该是你的插座的开关是都带漏电保护的,而且线路的零线或火线是相互错位的,没有是一组,两个开关的插座单独使用时不会跳闸的,但是两个开关的插座同时使用时,其中一只肯定要跳闸,你找专业的电工给你好好查查看,把线路理清楚,从新对号入座就可以了
发表于 2013-12-24 20:29:01 | 显示全部楼层
插座的问题。
发表于 2014-1-20 15:04:21 | 显示全部楼层
插别的电器也是一样的故障码
发表于 2014-2-4 10:11:50 | 显示全部楼层
还是先找个专业电工看看吧
发表于 2014-7-7 12:15:49 | 显示全部楼层
按你说的好像是零线接到保护线位上了,将零线和保护线调一下就好了。
发表于 2014-7-7 20:49:26 | 显示全部楼层
yuli 发表于 2012-6-8 13:28
典型的电路混线,插座电路是不允许和照明回路共用零线的。只有把混线问题解决。开关也就不会跳闸了。

你的回答,我满意。。。。
发表于 2014-7-7 20:51:55 | 显示全部楼层
郭铭 发表于 2013-4-9 00:08
楼主瞎说呢    大家还这样回复  唉

你没见过的问题多了去了。。。
发表于 2014-7-8 14:36:57 | 显示全部楼层
线路绝缘有问题