通电就跳闸

  [复制链接]
发表于 2013-3-29 09:02:04 | 显示全部楼层
我也同意楼上楼主的意见
发表于 2013-4-9 00:08:48 | 显示全部楼层
楼主瞎说呢    大家还这样回复  唉
发表于 2013-4-9 19:51:36 | 显示全部楼层
此插座没有接到空开的负载侧,或者只有一根线路接在负载侧,造成此路空开电流不平衡导致跳闸。
发表于 2013-4-11 23:26:51 | 显示全部楼层

应该是火线没用漏电开关后面的火线,而零线用了。有一种漏电开关虽然零火线都进开关但跳闸时只断开火线零线未断开。就会有楼主所说的此种现象。
发表于 2013-9-12 17:48:48 | 显示全部楼层
回路零线共用了,火线分开的。懂漏电原理的明白
发表于 2013-9-13 20:32:17 | 显示全部楼层
这个问题,不通
发表于 2013-9-15 19:38:37 | 显示全部楼层
你其他几个插座是这个插座分出来的,并且这插座是采用直插式接线的,当插座受负载过大后塑料变形了,所以你用了这个插座其他就用不了了。这种问题作为专业电工是经常会碰到的。
发表于 2013-9-15 21:27:05 | 显示全部楼层
被鬼撞见了
发表于 2013-9-16 16:55:59 | 显示全部楼层
一P加N的吧  线接反了
发表于 2013-9-17 21:41:35 | 显示全部楼层
同意,跳闸了电吹风还能吹,肯定不是一路。