小冷库降不了温,没钱收,求助

[复制链接]
发表于 2012-6-3 00:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
小弟跟师傅学了一年多冷库维修,以前都是在师傅的指导下维修,实践经验不多,经朋友介绍接到一个两匹小冷库,故障为漏雪种,以为小故障就以六百元接下这单活,到场经检查是低压表的毛细管漏,补焊加完雪种后降不了温,它之前能降到零度,现在降到六度就降不下来,现在高压十五斤,低压一点五斤,散热后过虑器四十度左右,已经换新的过虑器,电流三点五安全封闭三相压缩机,什么型号看不懂,那里写着比较大的TM60,膨胀阀好像是丹佛斯的,底下进气那种,已拆开看阀心不脏,膨胀伐出口出结霜粘手,因之前能降到零度所以没调它,觉得温度降不行又加了雪种,高低压没什么变化,电流变四安还是不能降温,后来又放了点雪种,电流回到三点五,客户说降不了温不给钱,现在怎办,请师傅们帮我分析一下原因,晚辈在这先谢过大家
发表于 2012-6-3 00:45:39 | 显示全部楼层
首先,你要检查散热是否良好,过滤器40来度不算正常哦,还要确定之前能否真的降到0度?你别被狡猾的人骗了,等你做完一切,他说不可以,你放弃了,他一样用得开心,这个可以从冷库多大、交换器如何、对流如何,机器和冷库是否匹配,密封保温怎样等来计算,还有现在热了,密封、保温不好的不能和冬天相比
发表于 2012-6-3 00:47:25 | 显示全部楼层
检查冷凝器散热是否良好 是不是过脏或风机风速不够导致的散热不好呢 ?
发表于 2012-6-3 00:48:33 | 显示全部楼层
我觉得你首先要确定之前系统里留下的制冷剂和你刚加注的制冷剂是否是同一种
发表于 2012-6-3 07:36:17 | 显示全部楼层
.........
 楼主| 发表于 2012-6-3 08:25:56 | 显示全部楼层

RE: 小冷库降不了温,没钱收,求助


用户应该没骗人,应为漏了雪他找人加过,我去维修之前看过它的温控显示二度
发表于 2012-6-3 15:46:11 | 显示全部楼层
很简单,是膨胀阀调得太小了(开度过小)。进液量少,蒸发压力低,制冷量小,所以降温慢,难以下降。
制冷温度在0度以上时,系统的任何部位是不得有结霜现象的!!!
 楼主| 发表于 2012-6-3 17:59:05 | 显示全部楼层

RE: 小冷库降不了温,没钱收,求助

荣昌制冷 发表于 2012-6-3 15:46
很简单,是膨胀阀调得太小了(开度过小)。进液量少,蒸发压力低,制冷量小,所以降温慢,难以下降。
制冷 ...

改天抽空过去调一下顺便清洗散热器,膨胀伐出口处也不会结霜吗,我见过很多温度设定在零度以上的都结霜,有些还结了很大块的冰包住整个膨胀阀,请赐教
发表于 2012-6-3 19:28:45 | 显示全部楼层
有可能雪种不够。
发表于 2012-6-3 22:41:22 | 显示全部楼层
调节膨胀阀,或更换之
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-20 06:04 , Processed in 0.063895 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表