空调加氟截止阀顶针没有了咋办?

[复制链接]
发表于 2012-6-3 07:07:44 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-3 23:18:27 | 显示全部楼层
seliulian 发表于 2012-6-2 23:21
我压根摸不到阀芯啊,用东西往加氟口里捅都捅不到。

就是说 现在有没有阀芯不是问题的关键  关键的是应不应该有,可不可以没有?  加油,共同努力!
发表于 2012-6-4 13:40:07 | 显示全部楼层
先收弗,再换顶针,这样弗不会浪费。
发表于 2012-6-10 20:51:32 | 显示全部楼层
此机低压阀应该本身就没有顶针,旋下侧面六角铜螺盖,即可真相大白啦
发表于 2012-6-11 00:55:00 | 显示全部楼层
同意5楼说的
发表于 2012-8-18 07:59:18 | 显示全部楼层
周老师说得对,何必费那个劲。
发表于 2015-1-23 13:40:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 swj87289 于 2015-1-24 11:08 编辑

我这里有台老将军空调.顶针漏气,捅了多次不管用,想用单向阀里的气门芯更换.可是截止阀里原来坏的气门芯又拆不下来了.连续试了三个单向阀帽都不行,卡的很死。除了更换截止阀我有些束手无策了,请教各位老师。遇到气门芯坏了还拆不下来这种情况你们都有什么好的办法没有。先谢谢了

呵呵,当天已搞好,气门芯拆不下来就不换了,加完氟先采用收雪种再撤加氟管子,用生料带铜帽上紧后.打开截止阀。只是每次加氟都要先收雪种了。
发表于 2015-1-23 17:19:33 | 显示全部楼层
路过 学习了
发表于 2022-7-1 11:51:03 | 显示全部楼层
益众维修 发表于 2012-6-10 20:51
此机低压阀应该本身就没有顶针,旋下侧面六角铜螺盖,即可真相大白啦

您说的对的
发表于 2022-7-1 12:03:03 | 显示全部楼层
先收弗,再换顶针,这样弗不会浪费。