空调加氟截止阀顶针没有了咋办?

[复制链接]
发表于 2012-5-30 13:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
空调加氟,结果发现截止阀的加氟口里面的顶针没有了,有一点点微露氟。  拧上去试试,好像是加不进去,因为里面本来就有好多氟了,试问各位这样的情况咋办? 是放氟,然后强行拧出顶针呢,还是整个截止阀都要拆下来重新维修焊接呢?
发表于 2012-5-30 13:19:48 | 显示全部楼层
先収氟,在换顶针。为什么要放氟啊

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
seliulian + 1 热心助人!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-5-30 13:22:56 | 显示全部楼层

呵呵 老哥, 新手,碰到个问题就觉着大。  只是这顶针断到里面了,咋取出来呢,用尖嘴钳吗?
发表于 2012-5-30 13:25:42 | 显示全部楼层
顶针可以换的,用补轮胎用的气门扳拧

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
seliulian + 1 热心助人!

查看全部评分

发表于 2012-5-30 13:29:37 | 显示全部楼层
找一单向阀的帽,上面有开口槽,对着旋下即可。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
seliulian + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2012-5-30 13:36:11 | 显示全部楼层
同意5楼说的
发表于 2012-5-30 13:44:08 | 显示全部楼层
五楼说的很好,找一单向阀旋出顶针,换之即可
发表于 2012-5-30 14:00:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-5-30 15:23 编辑

真逗!
把阀芯回一圈试试....
发表于 2012-5-30 14:49:30 | 显示全部楼层
把阀芯回以前试试....
发表于 2012-5-30 15:03:30 | 显示全部楼层
找一单向阀旋出顶针,换之即可