发表于 2012-5-29 20:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天,安装一个海鲜机组,两个钛炮,我用毛细管一米二。温度只能打到16度,压缩机排气管也不烫,回气管结霜,压缩机半面都是霜,是什么问题,
发表于 2012-5-29 20:42:59 | 显示全部楼层
制冷剂是否过多?
发表于 2012-5-29 20:47:58 | 显示全部楼层
管路是否有折弯的地方啊??
发表于 2012-5-30 06:47:03 | 显示全部楼层
1,水大概是多少?一般3P空调只能带3吨水;2运行压力是多少?一般控制在0.3Mp左右;压机结霜很正常,因为蒸发温度比较低。
发表于 2012-5-30 23:41:57 | 显示全部楼层
毛细管太长 使得制冷量太小,不能充分在钛管中换热,多余的制冷剂液态进入压缩机,这是我的理解,仅供参考,   请问这台机子是不是在静压平衡后,刚起机时是不是排气管的温度正常,过一会就变成现在的状态-不烫了?  给您推荐您可以请教一下周涛老师!有了答案记得分享一下啊!
发表于 2012-5-31 12:52:42 | 显示全部楼层
水泵流量是不是小了
发表于 2012-5-31 22:22:19 | 显示全部楼层
建议使用膨胀佛来调节....
发表于 2012-6-3 01:23:31 | 显示全部楼层
有答案了没有啊
发表于 2012-6-3 11:03:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-6-3 17:01:32 | 显示全部楼层
北京竹林行制冷 发表于 2012-6-3 01:23
有答案了没有啊

没有,.我现在鱼缸温度给他,设置16度,如果在底就打不下来了,