冷库机房开启低冷机组时开启氨泵时声音特大

[复制链接]
发表于 2012-5-29 16:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
开启低冷机组时,开启氨泵时声音特大,为什么?
发表于 2012-5-29 20:09:24 | 显示全部楼层
你说的东西很模糊,声音很大,这个怎么界定,主要是有没有什么机械异响或者不成周期性的杂音,比如轴承,轴瓦,或者一些传动件引起的声音,还有就是系统运转现在什么情况?
 楼主| 发表于 2012-5-29 20:38:35 | 显示全部楼层

就是气蚀声很大,恒温库机组的氨泵声开启时很小。是不是与回气阀开启大小有关。
发表于 2012-5-29 20:52:06 | 显示全部楼层
哦,两台机组你比较了一下一台声音小一台声音大是吗?氨机组运行起来应该说声音很小的(正常情况),气蚀声音你应该听不出来,气流声吧,看看其他参数,要是一切都还好的话,气流声大点只要不影响效果我觉得应该再观察一段。参考一下。欢迎交流
 楼主| 发表于 2012-5-29 20:56:46 | 显示全部楼层
coscol 发表于 2012-5-29 20:52
哦,两台机组你比较了一下一台声音小一台声音大是吗?氨机组运行起来应该说声音很小的(正常情况),气蚀声 ...

LG16BMY低冷机组运行中,正常供液后,氨泵不能正常运行,需停止氨泵3分钟左右,才能正常开启。为什么?
发表于 2012-5-29 21:10:49 | 显示全部楼层
机组不小啊,螺杆机,先搞清楚是控制故障还是机械故障(比如说电机过热之类的),没有具体在现场,真的不敢妄谈故障原因在哪,只能给你一点宏观上的意见,抱歉。氨系统其实部件还是比较少的。另外,这玩意是药厂用的吗?
发表于 2012-5-29 21:13:01 | 显示全部楼层
建议向荣昌版主求教。
 楼主| 发表于 2012-5-30 09:14:23 | 显示全部楼层
coscol 发表于 2012-5-29 21:13
建议向荣昌版主求教。

谢谢。是万吨冷库用。