电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1980|回复: 6

求助空调制热,已修复,谢谢

[复制链接]
发表于 2012-5-27 13:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 983953252 于 2012-5-27 17:30 编辑

本人不太懂,测量各地方正常,现在是28度,为何制热?难道是四通阀坏了
发表于 2012-5-27 14:31:34 | 显示全部楼层
测室温,管温探头正常吗?
发表于 2012-5-27 15:45:37 | 显示全部楼层
四通阀和风机线接反了
发表于 2012-5-27 17:08:04 | 显示全部楼层
外分机不转一般就是四通阀风机线接反了;四通阀线对N线有220V查室温传感阻值是否变大?外分机转,四对N无220V,四通阀坏了。
发表于 2012-5-27 17:11:22 | 显示全部楼层
外分机不转一般就是四通阀风机线接反了;四通阀线对N线有220V查室温传感阻值是否变大?外分机转,四对N无220V,四通阀坏了。
 楼主| 发表于 2012-5-27 17:30:23 | 显示全部楼层
谢谢指教,已查出了,是你们说的,谢谢
发表于 2012-5-28 05:48:58 | 显示全部楼层
学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 06:27 , Processed in 0.052693 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表