30KW发电机组不了电!!!大家来指点

[复制链接]
发表于 2012-5-25 23:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
30KW发电机组不发电···
起因是市电停电!客户要发电抽水,所以就开着发电机组。机组着了!客户打着灯泡,灯泡亮了!刚转身就听到灯泡爆炸了,之后就没有电出来了。就打电话给我,我上门检查,眼看发电机组顶部有3个线圈,线圈就像电焊机一样。初能次级。ABC火线进入次级再出来供电。励磁3个头进入初级再出来接到整流器。检查初级次级没有短路,那3个线圈有什么作用,是不是为大负载起动前电降压,那3个线圈是不是叫电降压。又励磁线圈,也没有断路。电刷接触也好,转子线圈也没有断。供电线圈也没有碰壳。检查了这些就准备着试机!机着了,用万能表测量居然没有电出,只有几伏电。我提起12V充磁线接到整流+ - 极,再用表测量下还是没有电出。我又换过整流器,又试机,还是没有出电。唉想不明白所以请教一下大家!!!!
发表于 2012-5-25 23:41:42 | 显示全部楼层
整流管是否坏
发表于 2012-5-25 23:49:50 | 显示全部楼层
失磁  在确定没电输出的情况下 快速用起子短路输出端子
发表于 2012-5-26 00:10:37 | 显示全部楼层
以前听说过这种情况.后来十一个退伍老兵搞好的.当时每个看过那台发电机的人都说报废了.
发表于 2012-5-26 00:26:19 | 显示全部楼层
多年前经常修发电机,特别是偶尔用用(碰到停电)的,容易失磁,我用一粗导线快速刮擦输出端,经过几次后火花变大就可以了。
有时需要带一点负载才能升高电压。
发表于 2012-5-26 08:58:14 来自手机 | 显示全部楼层
如果检查没问题的话,看看你说说的像电焊机的那个接线头有没有生锈,接触良好不,着重检查碳刷滑环接触是否良好,建议换碳刷,有时候用表打不是很准确,滑环用纱子打磨下,应该没问题。
发表于 2012-5-26 21:17:15 | 显示全部楼层
检查一下控制板有一个调节电压的电位器。
发表于 2012-5-27 00:45:50 | 显示全部楼层
这种励磁机叫相复励,电机输出接电流电抗器,电机抄头励磁接电压电抗器,30KW通常是二路并联,万能表很难看出好或坏,刚开机灯亮后烧坏,是电压冲高,会不会因此造成扎间短路!小心查找,每个环节都无问题定能发到电。
发表于 2012-5-27 00:59:10 | 显示全部楼层
支持楼上观点   再细心查查
 楼主| 发表于 2012-6-3 23:16:30 | 显示全部楼层

30KW发电机组已修复

机组定子直接通入直流电检测!结果定子线圈匝间短路!更换线圈,能正常供电!多谢各位指点!!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 16:40 , Processed in 0.061375 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表