钩机空调维修求助!

[复制链接]
发表于 2012-5-25 16:30:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
故障为压机离合始终吸合,但是制冷几秒钟就不冷了过几秒钟又正常如此反复,制冷时高压1.3mpa低压0.18mpa…但是慢慢的高压降低到1.0mpa,低压升高到0.3mpa就不制冷了,然后高压慢慢回升
 楼主| 发表于 2012-5-25 16:36:03 来自手机 | 显示全部楼层
高低压回升到1.3/0.18又开始制冷,压力变化时表针会跳动一下,求高手帮忙!
发表于 2012-5-25 17:20:53 | 显示全部楼层
你这压力明显不对呀!
发表于 2012-5-25 17:28:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-5-25 18:00:24 来自手机 | 显示全部楼层
气阀坏了是不是的换压缩机呀?
 楼主| 发表于 2012-5-25 18:13:45 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌版主好!请问膨胀阀坏了会出现这种情况吗?
发表于 2012-5-25 19:00:16 | 显示全部楼层
中天电子 发表于 2012-5-25 18:13
荣昌版主好!请问膨胀阀坏了会出现这种情况吗?

膨胀阀的问题只会影响节流,绝不会瞬时变换压力。
这种情况是压缩机的气阀在热态下关闭不严所致。
 楼主| 发表于 2012-5-25 20:11:36 来自手机 | 显示全部楼层
首先谢谢版主!如果这种情况下表未有跳动又会是压缩机问题吗?还有铝的冷凝器漏了没铝焊我该怎么补漏?不好意思我是不是很烦…
 楼主| 发表于 2012-5-25 20:11:59 来自手机 | 显示全部楼层
首先谢谢版主!如果这种情况下表未有跳动又会是压缩机问题吗?还有铝的冷凝器漏了没铝焊我该怎么补漏?不好意思我是不是很烦…
 楼主| 发表于 2012-5-25 20:13:10 来自手机 | 显示全部楼层
首先谢谢版主!如果这种情况下表未有跳动又会是压缩机问题吗?还有铝的冷凝器漏了没铝焊我该怎么补漏?不好意思我是不是很烦…