楼主: hyh321

跳闸

[复制链接]
发表于 2012-5-25 19:36:03 | 显示全部楼层
你用的是三相的漏电开关控制单相电,当然会跳闸,如果是三相四线的就不会了,但要接零线
发表于 2012-5-25 19:58:53 | 显示全部楼层
是家庭用还是厂里用。
发表于 2012-5-26 09:09:43 | 显示全部楼层
我试过一次,客户自己换掉漏电开关(100A),但是换完后打不上去,打电话叫我去,我看过原来的是(60A),漏电电流50mA,但这不是问题,入火线出有两条红细线(2.5平方),入零线处有一条绿色细线(2.5平方),问他有没有接错线,他很明确没有,拆下这三条线试验,动力电没有问题,但入办室无电!估计是办公室内电路问题!打开电箱,看到火线处有两条红线,零线出有两条线,一条是绿色,一条是蓝色,再去主电箱,看到蓝色细线接在漏电开关前端,这样肯定跳闸,估计是原来的漏电开关早已失灵,起不到作用才延用至此!剪断蓝线,接到漏电开关会试验,问题解决!希望能帮到你!
发表于 2012-5-26 11:35:53 | 显示全部楼层
可能是零线没有进漏电保护器。
发表于 2012-5-26 14:41:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-5-26 21:30:07 | 显示全部楼层
零线问题,我也遇到过类似问题
发表于 2012-5-27 10:55:29 | 显示全部楼层
三相不平衡
发表于 2012-5-28 13:27:31 | 显示全部楼层
负载零线一定要接在漏保零线输出端。
发表于 2012-8-15 14:50:41 | 显示全部楼层
三相不平衡啦。
发表于 2012-8-25 11:27:48 | 显示全部楼层
接错线了吗?