单独就鼓风机风速从低速调至高速后,膨胀阀是如何来控制其喷出冷媒量的呢?希望各位能详细解释下,小弟先谢过了!!!
发表于 2012-5-24 22:39:48 | 显示全部楼层
膨胀阀上有个感温包,根据热胀冷缩的原理在一定范围内调节膨胀阀的开度,当出口温度高时,感温包的介质热胀,顶的膨胀阀的阀芯开大,增大制冷剂流量。反之亦然。
发表于 2012-5-25 02:00:52 | 显示全部楼层
直接一点说吧:风量小,空间循环量小,热负荷也小,即蒸发压力(温度)低,膨胀阀的开启度相应也小,供液量小;
反之,风量大,空间的循环量也大,热负荷大,蒸发压力和温度高,膨胀阀的开启度相应就大,供液量大。
发表于 2012-5-25 11:40:24 | 显示全部楼层
恩,谢谢指教啦!!!
发表于 2012-5-25 20:00:40 | 显示全部楼层

谢谢斑竹指点!!!荣老师,我这有个案例分析如下:“故障信息反馈描述:空调制冷效果差。检查过程:1.设备高速运转,空调面板设定温度最低、设定风量最大,运行约15分钟后,感觉出风口吹出风不冷,且不如正常情况强劲。2.检查鼓风机,运转情况良好。3.观察空调压缩机电磁离合器通断频繁。3.连接歧管压力表测得高低压分别为14Kg/cm2、1.8Kg/cm2(外界温度29℃),属正常,不存在异常高压使压力开关切断导致的电磁离合器断电的情况。4.检查温控器时发现温控器通断频繁,进而观察蒸发器芯体表面发现存在严重脏堵现象并伴有结霜现象存在。检查结果及处理方法:原因为蒸发器芯体脏堵导致制冷效果差,清洗蒸发器芯体表面后试机,制冷效果明显好转。”
荣老师:上面写的如有不妥之处,希望您老人家能给予指正,最好能说明下蒸发器外表面脏堵后会从那几个方面表现出异样!!!谢谢了!!!
发表于 2012-5-25 20:02:53 | 显示全部楼层
选择离开 发表于 2012-5-25 20:00
谢谢斑竹指点!!!荣老师,我这有个案例分析如下:“故障信息反馈描述:空调制冷效果差。检查过程:1.设 ...

补充下:这是挖掘机的空调系统(用的是摩丁空调,现在好像叫什么泰铂空调吧)
发表于 2012-5-25 21:10:22 | 显示全部楼层
选择离开 发表于 2012-5-25 20:00
谢谢斑竹指点!!!荣老师,我这有个案例分析如下:“故障信息反馈描述:空调制冷效果差。检查过程:1.设 ...

这实际与“风量小,空间循环量小,热负荷也小”是一个道理。蒸发器表面脏,翅片堵塞不通风,或通风不顺,造成循环风量小,热负荷小,低压压力低,甚至低压管结霜。温控的感温头是贴在蒸发器上的,蒸发器本身的温度低,起跳频繁。实际因蒸发器脏堵塞通风而造成制冷效果差。
发表于 2012-5-25 22:05:43 | 显示全部楼层
学习了。又从理论上进了一步
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-23 00:49 , Processed in 0.056399 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表