90kw电机怎样启动

  [复制链接]
发表于 2013-11-17 11:08:38 | 显示全部楼层
负载不是很重就用星三角起动,延时调到10秒。我上次就修了一个90KW的电机控制柜,用的是星三角启动,很好用,成本也不是很高
发表于 2013-11-18 13:43:03 | 显示全部楼层
10千伏电机可直接启动
发表于 2013-11-20 11:00:01 | 显示全部楼层
可以使用星三角启动,也可以使用变频器带动,使用变频器最好,对变压器基本上没有冲击!
发表于 2013-11-22 09:41:17 | 显示全部楼层
做好用变频启动,能买90KW的电动机就不要舍不得一个变频器啦!!!等用了就知道那个好了!呵呵呵,路过的我单位就是变频器,软起动器也有加起来有十几台吧!!
发表于 2013-11-23 10:11:38 | 显示全部楼层
首先要看你电机是几级的 带负载转速高不高 我做过165KW4极电机的星三角新启动电机是4极的带预榨机的 单独一个柜子 600A空开 2个400A接触器 一个250A接触器 2个10A转换接触器 1个时间继电器 3个电流表 2个互感器一个热继电器 铜排一米  总共不到5000块 用了几年一直很好  你用2个250A一个160A的接触器就行了
发表于 2013-12-15 09:29:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 未来科技 于 2013-12-15 09:35 编辑

如果考虑成本及可靠性可采取成品德力西或正泰的自偶降压启动柜,铝芯取120KW    铜芯取90KW即可
发表于 2013-12-15 12:40:22 来自手机 | 显示全部楼层
90KW电动机启动必须用自耦降压启动,电动机工作电流大约是170A启动电流5,_7倍,主接触器用400A的其他的可以用250的
发表于 2013-12-15 21:18:08 来自手机 | 显示全部楼层
楼上的师傅们就别误人子弟了,有90KW电动机直接启动的吗,90KW额定电流170,启动5-7倍,按5倍算,850A,电动机,变压器还要不要,你们是不是在讲笑傲话啊,lz,我告诉你,自耦降压启动是性价比最高的,其他的启动方法,你把图纸设计出来,看看设计院是什么意思吧,。
发表于 2013-12-17 14:40:39 | 显示全部楼层
星-角型启动,成本低,我所过。
发表于 2013-12-18 19:22:10 | 显示全部楼层
楼上说的都有欠缺,最好用变频器启动。变频器虽然贵点,但是它能节省电量,最能体现成本价值。也能对机械的寿命又所提高。所以建议还是用变频器来启动。如果不了解,可以在百度查查变频器的功能。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 18:39 , Processed in 0.052952 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表