90kw电机怎样启动

  [复制链接]
发表于 2012-5-23 21:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
变压器足量。能不能星三角启动?能交流接触器各是多大的?请高手帮助。谢谢!
发表于 2012-5-23 21:59:53 | 显示全部楼层
星三角应该可以的,接触器要用400A的。
发表于 2012-5-23 23:03:48 | 显示全部楼层
最好用软启动器和接触器组合启动
发表于 2012-5-24 08:57:35 | 显示全部楼层
为了安全正确起动最好配置二次起动箱!星三角用正品交流接触器300A足矣.90KW电流约180A.
发表于 2012-5-24 18:27:13 | 显示全部楼层
银子有限的话。我觉得楼主最好采用自耦减压启动不频繁的话。星三角不是很理想。带负载能力较差。尽管变压器足够。银子多选用软起或变频。我们厂生产的启动箱75千瓦以上都是自耦启动。
发表于 2012-5-25 19:01:23 | 显示全部楼层
有三个方法   1 星三角    2 自耦减压启动  3软启动   直接启动对电压冲击很大  对电机和设备也不好
发表于 2012-5-25 20:25:08 | 显示全部楼层
直接起动不了除非变压器很大
发表于 2012-5-25 21:28:29 | 显示全部楼层
如果变压器容量足够,应优先采用直接启动,供90KW电机直接启动的变压器要在300KVA以上。如果电机所带负荷是启动后加载(相当于空载)用200KVA的也可。其次可采用自耦降压启动,再次可用星三角启动。当变压器容量较小,启动这台电机时要注意将其它电机都停掉。用250A以上的接触器就可以了。
发表于 2012-5-26 21:35:01 | 显示全部楼层
自耦减压启动。星三角。
发表于 2012-5-26 21:44:11 | 显示全部楼层
变频器可以的