90kw电机怎样启动

  [复制链接]
发表于 2013-8-30 20:52:28 | 显示全部楼层
软起比较好吧,有变频器启动则更理想
发表于 2013-8-30 21:30:04 | 显示全部楼层
自变频启动
发表于 2013-8-31 11:12:44 | 显示全部楼层
星三角启动成本低,120A接触器2个,60A接触器一个,时间继电器一个,一定要用正品。
发表于 2013-9-4 15:44:35 | 显示全部楼层
现在多用变频启动
发表于 2013-9-5 11:12:59 | 显示全部楼层

星三角启动成本低,120A接触器2个,60A接触器一个,时间继电器一个,一定要用正品。
发表于 2013-9-14 23:13:20 | 显示全部楼层
自耦减压.....
发表于 2013-9-15 08:01:30 来自手机 | 显示全部楼层
支持五楼的建议
发表于 2013-9-17 22:26:23 | 显示全部楼层
可以用星角启动,接触器用400的。银子够最好用软启动。
发表于 2013-9-23 19:34:35 | 显示全部楼层
戀丄伱の滣 发表于 2013-9-5 11:12
星三角启动成本低,120A接触器2个,60A接触器一个,时间继电器一个,一定要用正品。

这么小也行吗
发表于 2013-9-26 00:50:41 | 显示全部楼层
看你的负载,小的话可以用星三角,大的话可以用自耦变压器降压控制,两个的控制电路差不多的,接触器,星形启动时选160A,三角形运行选250A就可以