90kw电机怎样启动

  [复制链接]
发表于 2013-5-16 18:15:21 | 显示全部楼层
用变频器应该可以
发表于 2013-5-17 08:53:21 | 显示全部楼层

负荷增加的话,应当考虑加大成400A的接触器,有星三角足够了
发表于 2013-5-19 22:44:36 | 显示全部楼层
具体用哪种方法要看你的电机是轻载启动和重载启动。如果是轻载启动可以用星三角,反之,则要用自藕降压启动最好。至于主接触器的容量大于180A就可以,当然再大于点也就更好。
发表于 2013-5-20 18:41:01 | 显示全部楼层
青出于蓝 发表于 2012-5-26 21:44
变频器可以的

最好用软启动器和接触器组合启
发表于 2013-5-21 23:15:16 | 显示全部楼层
我以前厂132是星三角
发表于 2013-5-22 18:07:13 | 显示全部楼层
★媚姬★ 发表于 2012-5-24 18:27
银子有限的话。我觉得楼主最好采用自耦减压启动不频繁的话。星三角不是很理想。带负载能力较差。尽管变压器 ...

同意,这是一般省钱实用的做法。星三角要看负载的情况决定,一般不建议使用。
发表于 2013-5-22 22:28:53 | 显示全部楼层
软启好用!价钱伤地!
发表于 2013-6-26 22:38:24 来自手机 | 显示全部楼层
用自藕减压启动最好
发表于 2013-6-27 18:24:48 来自手机 | 显示全部楼层
建议楼主最好用自耦降压启动
发表于 2013-8-27 11:01:23 | 显示全部楼层
whxzjb 发表于 2012-5-25 21:28
如果变压器容量足够,应优先采用直接启动,供90KW电机直接启动的变压器要在300KVA以上。如果电机所带负荷是 ...

  电机线也不能太远,有压降。我们厂直接启动最大55千瓦,变压器2500KVA,4台并联运行,大功率电机一般自耦,变频启动,星三角很少,只有轻载时用。   还有一种水电阻降压启动。