90kw电机怎样启动

  [复制链接]
发表于 2013-12-22 14:05:46 | 显示全部楼层
晶闸管交流调压软启动
发表于 2014-4-18 13:57:16 | 显示全部楼层
弄个变频器
发表于 2014-4-18 15:54:40 来自手机 | 显示全部楼层
这个还得看是什么负载
发表于 2014-4-18 17:19:57 | 显示全部楼层
最好使用自耦减压启动柜
发表于 2014-9-1 20:18:58 | 显示全部楼层
我有一台粉碎机电动机90KW,请教各位,星三角启动,接触器 热继电器 空开 导线选择多少。谢谢大家
发表于 2014-9-2 00:06:56 | 显示全部楼层
冰雨3991 发表于 2014-9-1 20:18
我有一台粉碎机电动机90KW,请教各位,星三角启动,接触器 热继电器 空开 导线选择多少。谢谢大家

接触器250.热继电器最大到250,空开250a导线铜线75mm2。
发表于 2014-9-12 19:40:08 | 显示全部楼层
星三角减压启动。
发表于 2014-9-12 21:42:32 | 显示全部楼层
星三角启动可以,两个角接的接触器160A的就行。星接的用95A的即可
发表于 2014-9-12 22:21:19 来自手机 | 显示全部楼层
变频或是软启吧
发表于 2014-9-13 10:39:43 | 显示全部楼层
星三角不是很理想。带负载能力较差。尽管变压器足够。我们厂的空调风机就是75千瓦的采用的施耐德的软启。如果采用接触器,看起来比较省钱,但实际上接触器触点烧蚀严重,加上电流又大,很容易造成触点粘连,造成事故,影响生产.