楼主: 更懂得珍惜

求助,23立方的冷库用5匹机,空库可以打到-26度,但是装了货就只能打到-20度

[复制链接]
 楼主| 发表于 2012-5-30 11:59:38 | 显示全部楼层
急求急求!~!~!~
发表于 2012-6-1 08:47:28 | 显示全部楼层
风机改用低温DJ系列的
发表于 2012-6-3 22:50:53 | 显示全部楼层
路过,学习了.........
发表于 2012-6-7 21:27:00 | 显示全部楼层
冷风机不是卡标的,DD系列的我用的是金豪的16的铜管1.2米为1平你看看你的不,R22单机拉到-21度,蒸发温度最小的-25度冷凝温度40度是制冷量是4.5KW。30度是5.3KW。       -26度,蒸发温度最小的-30的冷凝温度30度是3.8KW,40度是就没制冷量了,    你这个库应用双机,或单机用大的压缩机,加R502冷凝温度30度是蒸发温度-50度。我用R502制冷机用拉倒-45度。
发表于 2012-6-8 20:54:50 | 显示全部楼层
看到表应该是氟少了丶当时气温是高高压应在十六kG丶低压在一kG细调膨胀阀
发表于 2012-6-8 22:05:14 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2012-6-8 22:59:55 | 显示全部楼层
       学习了
发表于 2012-6-10 17:00:34 | 显示全部楼层

压缩机约5P,如果是冷冻库则压缩机制冷量=5*3333/1.2=13887W/h=13.8KW/h,你的空气冷却器名义负荷只有7500W/h=7.5kW/h,所以是太小了
发表于 2012-6-10 17:03:15 | 显示全部楼层
更懂得珍惜 发表于 2012-5-30 11:16
版主,我保充一下机组的情况,通到风机的铜管是25的,他用的风机是DD30的。我问过做雪糕的行家,他用的风 ...

把你冷凝器的换热量(照相上传),膨胀阀型号,阀心号数(照相上传)一并上传吧
发表于 2012-6-10 17:28:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 zdy997 于 2012-6-10 20:45 编辑
更懂得珍惜 发表于 2012-5-30 11:47
版主你好!小弟补充一下机组情况!急!!一库的货,出不了,温度不够低!
   版主你好!小弟有事跪求,我的 ...


也不晓得是哪位帮你配这蒸发器,所谓名义制冷量是蒸发温度-25C,温差5.5C(蒸发温度与库内温度的温差),商家也是忽悠大老千。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-20 06:10 , Processed in 0.056981 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表