电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2428|回复: 2

使用不当造成空调停机故障

[复制链接]
发表于 2009-6-4 00:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天修一台迎燕空调型号KFR-33GWB。故障为制冷20多分钟后主机停机、挂机运行、定时指示灯闪烁。按遥控器“校时”键后转入“正常”运行状态4分钟后主机启动,运行平稳时电流6.6A(额定值5.8A),工作20多分钟后故障重现。经观察用户为不让冷气直对人吹,将一块大泡沫板放在出风口下,让冷气平行向三方扩散(一方靠墙)。分析在电流基本正常的情况下,估计与回风有关。取下泡沫板18分钟主机又停但运行灯亮,定时灯灭(正常运行指示),停机前电流近8A。查外机冷凝器尘灰太多。经清洗后开机电流稳定在5.9A,1小时故障未再现。故障原因是大量冷气回流致使蒸发温度、压力过低而保护,又因排气压力也低运行电流此时才增加不多。当回风正常后,排气压力因散热不良而升高电流亦随之增加导致再次停机。以上分析当否,请个位高师指教。
发表于 2009-6-4 09:17:17 | 显示全部楼层
应该是散热不好,热保护了.
发表于 2009-6-4 14:59:05 | 显示全部楼层
内机出风循环不好,外机冷凝器脏电流当然大了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 16:14 , Processed in 0.046666 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表