楼主: 三心并

空调加氟起霜了,这是怎么回事?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2012-5-21 12:58:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 三心并 于 2012-5-21 13:06 编辑


刚才用户说曾移过两次机,去年(也就是第一次移过以后)就见里面是白的。你看这张图它两段起霜了。有一个很清楚的界限其他的地方也没露
图像019.jpg
发表于 2012-5-21 13:05:15 | 显示全部楼层
内热交毛细管、毛细管分支器内过滤网两个地方都可能杂质堵塞,将分支器进口出口各10cm处割断用嘴吹看是否畅通,不通的话用汽油清洗即可。
 楼主| 发表于 2012-5-21 13:15:37 | 显示全部楼层
axc 发表于 2012-5-21 13:05
内热交毛细管、毛细管分支器内过滤网两个地方都可能杂质堵塞,将分支器进口出口各10cm处割断用嘴吹看是否畅 ...

那你分析氟的量怎么样,这位师傅?
发表于 2012-5-21 13:17:32 | 显示全部楼层
是地方微堵了
发表于 2012-5-21 13:49:23 | 显示全部楼层
再加点。。。。。。
发表于 2012-5-21 13:52:36 | 显示全部楼层
现在氟多少无法判定,步骤如下1





现在管道微堵氟多少无法判定。步骤是先把氟收回然后排除堵塞,最后根据情况加减氟。




发表于 2012-5-21 15:58:32 | 显示全部楼层
移机的时候接口没封好进脏东西堵了。
发表于 2012-5-21 17:27:07 | 显示全部楼层
检查 内机蒸发器是否脏堵?明显吸热不好,
发表于 2012-5-21 17:30:27 | 显示全部楼层
阀门用没有完全打开,。
发表于 2012-5-21 18:22:01 | 显示全部楼层
毛细管到蒸发器堵了