电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 23694|回复: 27

空调加氟起霜了,这是怎么回事?

[复制链接]
发表于 2012-5-21 11:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 三心并 于 2012-5-21 11:22 编辑

今天修一空调(格力KF-46L/K)用户说刚移的不制冷。我接上压力表0.7兆帕,开机,0兆帕。我看是缺氟了,加到500克起霜了,0.1兆帕6A(名牌上是8A),再加还是这样,详细摸一下管子也没见扁的地方。不知道是没加够还是有别的原因,请师傅们指正。
图像020.jpg
图像021.jpg
发表于 2012-5-21 11:28:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 thx8133 于 2012-5-21 11:35 编辑

蒸发器鳞片过脏,内机风机转速偏低,再一个就是蒸发器管道有微堵的地方。不过还真没有见过一半蒸发器结霜的机子,而且还是后半部。
发表于 2012-5-21 11:30:24 | 显示全部楼层
应该是节流脏堵
发表于 2012-5-21 11:38:00 | 显示全部楼层
毛细管堵塞
发表于 2012-5-21 11:43:52 | 显示全部楼层
  应该是堵
发表于 2012-5-21 11:44:30 | 显示全部楼层
检查分支毛细管,可能堵了。内热交背面也要看看。
发表于 2012-5-21 11:45:10 | 显示全部楼层
你说刚移过机有可能管道弯度过死,
发表于 2012-5-21 11:54:05 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-21 12:02:24 | 显示全部楼层
最好是换掉,同时把背面再清理一下,反正内热交要拆下,多少有点脏,但内热交不是造成你这种现象的原因。
发表于 2012-5-21 12:38:50 | 显示全部楼层
低压管结霜,1;管折弯了
            2;管内堵了
            脏堵分段用氟吹通就可以了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册