电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: ACONG0609

流水线无故停机

[复制链接]
发表于 2014-6-6 21:08:25 | 显示全部楼层
电机过载,变频器保护停机
发表于 2014-6-8 08:31:48 | 显示全部楼层
变频器散热器该清理了,拿高压风机吹一吹
发表于 2014-6-8 10:09:38 | 显示全部楼层
与变频器没有关系,这个故障与控制回路的元件和线路有关系,比如停止按钮,急停按钮等等,顺着接触器二次回路的线路慢慢查吧!
发表于 2014-6-8 23:32:52 | 显示全部楼层
控制回路故障,跟变频器没有半毛钱关系。。
发表于 2014-6-9 06:48:17 | 显示全部楼层
wrl8522 发表于 2014-6-8 23:32
控制回路故障,跟变频器没有半毛钱关系。。

变频器故障也会是有这样的故障的,变频器热保护,过流保护,不要误导
发表于 2014-6-9 22:14:15 | 显示全部楼层
不懂不要乱来啊让人家把变频器回复出厂值
那变频器控制方式还能安装工艺要求动作吗
这个问题你要细心分析
是哪个步骤除了问题
要了解控制逻辑顺序
逐步排除
发表于 2014-6-11 14:47:49 | 显示全部楼层
应当是停止按钮接触不良造成
发表于 2014-6-11 20:35:16 | 显示全部楼层
杨忠兴 发表于 2014-6-9 06:48
变频器故障也会是有这样的故障的,变频器热保护,过流保护,不要误导

变频器热保护,过流保护,接触器不吸合????我还真不知道变频器有这功能。。。。
发表于 2014-6-12 09:05:14 | 显示全部楼层
把你的停止按钮换一个看看
发表于 2014-6-12 14:50:49 | 显示全部楼层
流水线上有震动,检查下停止开关
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 15:41 , Processed in 0.055727 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表