电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4954|回复: 3

是否是室温传感器位置不对

[复制链接]
发表于 2009-6-1 23:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台志高单冷壁挂空调,运行2个小时蒸发器结冰,经检查管道压力正常,内风机正常,而且制冷效果很好,
蒸发器也清洗过,就是运行2个小时有时会结冰,室温传感器检测正常,维修进入困境,仔细观查发现,设定
温度到了也不会停机,但室温传感器是正常的,把传感器放到蒸发器上,马上就停机了,发现这室温传感器是
安装在摇控接收头旁,这个位置相对封闭,应该是无法正常检测室温的,把它移动到进风的过滤网上,试机,运
行几个小时不会结冰,而且能安设定温度停压缩机,可是我有遇到过好多单冷空调压缩机运行5,6个小时不停机,
也不会蒸发器结冰啊,希望各位空调高手指点指点!
发表于 2009-6-7 21:40:29 | 显示全部楼层
老弟咱俩是知己 我碰见一个70柜机 也是这样发现只要连续工作几个小时蒸发器就结满霜 头几个小时正常 不过到现在没修好
发表于 2009-6-8 08:14:52 | 显示全部楼层
按理说蒸发器结冰时  是弗少的了!但是制冷很好切温度能达到设定值说明正常  但我不明白  空调制冷效果好 客户为什么要修呢?  不停机我想是温度传感器没有检测的到温度  还有就是灵敏度低  换温度传感器
发表于 2009-6-8 14:59:10 | 显示全部楼层
尊敬的版主你好 因为时间长了它结霜 结霜后就不出风了 所以要修啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 05:29 , Processed in 0.047096 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表