楼主: 放牛娃

空调结冰七大原因分析

  [复制链接]
发表于 2012-5-16 18:09:12 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。
发表于 2012-5-16 18:56:42 | 显示全部楼层
放牛娃扔出一块“砖头”,引高手献“玉”。
发表于 2012-5-16 19:12:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-5-16 19:47:22 | 显示全部楼层
论坛有你更精彩,谢谢了。
发表于 2012-5-16 19:49:58 | 显示全部楼层

对,内机管温检测是个多功能定义端口:内热交防冻结保护,内热交过热保护,缺氟保护,内风机风速的原始依据信号。比如,冬天制热时,端口检测到的管温电压信号通过处理后和软件的设置参数比较后,决定内风机的转速高低,管温阻值高,限制为低风速不可调,缺氟的机器或气温很低,刚开机时内风机甚至会断续停转(防冷风)。反之,风速可调(自动风速模式,风速逐步加大),如若管温阻值再继续下降到一定的数值,启动过热保护,断续停外风机。管温阻值小到超出设置参数范围,机器干脆就罢工了。实际维修中,冬天开机制热模式上,内机立刻送风,外机不启动,就是管温阻值变得太小,换掉就好了。不对之处敬请斧正。
发表于 2012-9-10 22:25:56 | 显示全部楼层
学到了知识。
发表于 2012-9-11 00:01:12 | 显示全部楼层
微山美的售后 发表于 2012-5-16 13:16
三、制冷剂偏多一些空调器因移位、泄漏等原因而重新注入制冷剂。维修人员操作不当加多了制冷剂,造成过多 ...

氟多了=蒸发滞后就会引起蒸发器和回气管结冰,
发表于 2012-9-11 10:01:12 | 显示全部楼层
路过 学习了 好东西 值得收藏
发表于 2012-9-11 11:06:48 | 显示全部楼层
ga感谢分享~~~~~~
发表于 2012-9-11 11:13:22 | 显示全部楼层
对于上面的结论,有几个不是很认同。纯属个人见解,例如第7个