接修一台3匹的麦克维尔水冷空调,故障为开机一会显示L3,我还是第一次修这种东西!因找不到相关的故障代码表,也只靠自己判断去弄了!机器是装到一间办公楼天花顶上的,爬上去看了下,不通风不说,还窄得要命,想转身弯个腰都难,又黑呢,没电筒估计也只能摸着干了,大热天的搞得在上面满身是水!拿上钳表、压力表套上去,通电试机电流、压力正常,排除这部分故障!好不容易爬了上去,一摸进水管……怎么那么汤啊,没道理啊!再看水冷散热管路,发现另外一台也是用同一条水冷散热系统的,把另一台打开制冷正常!证明问题出在故障机水冷散热部分上!话说这水是怎么流动的,没见着水管是通向哪的,貌似长期都是有水流过的!再细看,原来有个电子阀控制水的进出的,再通电,电子阀没动静,且发热很大,能发热说明有电到电子阀上了!一时间找不到这种东西,只能拆开看看能不能修了,拆开后原来是卡住了,估计是一段时间不用锈死了,这质量……汗…通电还好这东西能转,估计也不耐用,不会自动断电,发热太厉害了,设计问题!我还想着如果修不了准备拿个洗衣机排水电机改呢,这样寿命更长…拿来冷冻油滴了几滴进去,再用力来回摇动N次,终于灵活松动了,装回试机,进水管凉爽,出水管发热,制冷一切正常,故障排除!最后收费 黄黑棕
IMAGE_011.jpg
IMAGE_001.jpg
IMAGE_002.jpg
IMAGE_003.jpg
IMAGE_004.jpg
IMAGE_005.jpg
IMAGE_006.jpg
IMAGE_007.jpg
IMAGE_010.jpg

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
老姜0228 + 3 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2012-5-13 23:05:24 | 显示全部楼层
这样的维修位置有没高价格啊
发表于 2012-5-13 23:06:59 | 显示全部楼层
不错的技术,学习
发表于 2012-5-13 23:07:25 | 显示全部楼层
看不清楚。收多少银子
发表于 2012-5-13 23:08:46 | 显示全部楼层
回复学习下...
传奇阿山 该用户已被删除
发表于 2012-5-13 23:22:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-5-13 23:48:06 | 显示全部楼层
楼主牛B啊  没搞过都把中央水机修好了    那个好像进出水阀都有阀的  还老贵  制冷排水还有跟PVC
发表于 2012-5-13 23:57:00 | 显示全部楼层
思路清晰·事半功倍
发表于 2012-5-14 00:26:18 | 显示全部楼层
大大大大大大大大大大大大
发表于 2012-5-14 00:53:50 | 显示全部楼层
没修过···不过学习了,谢谢分享,不过图片太暗了·······
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-21 22:59 , Processed in 0.078944 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表