电工朋友帮忙看看这个星三角形启动电路对不对?

  [复制链接]
发表于 2012-5-17 18:21:42 | 显示全部楼层

此图,可以。使用。但也有缺陷。就是时间继电器必须一直通电。时间继电器易损坏。在下愚解不当之处请指正。我们厂设计都是时间继电器短时工作的。
发表于 2012-5-18 09:12:36 | 显示全部楼层
★媚姬★ 发表于 2012-5-17 18:21
此图,可以。使用。但也有缺陷。就是时间继电器必须一直通电。时间继电器易损坏。在下愚解不当之处请指正 ...

那你发一个你们那得不就完了么???
发表于 2012-5-18 16:04:39 | 显示全部楼层
钱晓东 发表于 2012-5-13 14:54
时间继电器线圈线路中的KM2副常闭不能用!电动机Y/^线路并接不正确!^行是16,24,35接!线路最好是KM2作主接 ...

继电器的触点只能承受5A电流,星三角启动一般都是大电机,继电器的触点承受不够的。
发表于 2012-5-18 16:50:12 | 显示全部楼层
cyl519 发表于 2012-5-18 16:04
继电器的触点只能承受5A电流,星三角启动一般都是大电机,继电器的触点承受不够的。

P1000749_副本.jpg p1000748_副本.jpg p1000746_副本.jpg P1000750_副本.jpg 我们厂里的施工图纸。带外接遥控和电流指示。计时功能。另外有变压器隔离。根据实际情况可取消。时间继电器只在启动时工作延长了寿命
发表于 2012-5-19 08:48:40 | 显示全部楼层
我认为此线路可行!时间继电器长期工作!那接触器和电机不都是在长期工作?只能说还有更好的线路而已!5A的继电器触点开通关闭一个大一点的接触器线圈绰绰有余!要想让时间继电器不长期工作,其实很简单!只要在时间继电器线圈线路中串一个KM2长闭!KM2在时间继电器触点上加一个自保!
发表于 2012-5-20 13:35:35 | 显示全部楼层
主电路和副电路图都错了

发表于 2012-5-20 20:50:16 | 显示全部楼层
错这么厉害 是不是再考各位啊
发表于 2012-5-22 18:00:33 | 显示全部楼层
主电路都错了,没办法。
发表于 2012-5-22 19:59:44 | 显示全部楼层
我在网上下了一个不知你有没有用 未命名6.rar (25.02 KB, 下载次数: 5)
发表于 2012-5-26 23:12:38 | 显示全部楼层
图中有几处错误: 1:KT线包支路中的KM2触头应为常开。可能是画错了,你想想,如果是常闭的话那么KM2吸合后KT线包怎么得电? 2:一次线中KM3的接法有误,应将电机的上三根线和下三根线从左到右对应连接,即保证KM3闭合时电机处于正确的Δ形接线状态。 3:电机没有保护电路。此外触头的画法有误,所有常闭触头的斜线应向下画。其它没问题。当然此电路还可以进一步改进,即去掉KM2,将KT线包支路中的KM2常开由KM1的常开副触头取代,KM2的主触头直接分别短接。不过这时要加装隔离开关,否则很不安全。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 23:39 , Processed in 0.062052 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表