电工朋友帮忙看看这个星三角形启动电路对不对?

  [复制链接]
发表于 2012-5-13 13:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
大家帮忙看看这个图纸有没有错的地方呢,兄弟先谢了!

星三角

星三角
发表于 2012-5-13 14:28:14 | 显示全部楼层
不对。错处太多。
发表于 2012-5-13 14:48:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 1032736380 于 2012-5-13 14:54 编辑

不对   怎么有这样的图存在啊  如果此线路有电的话 KM3 吸合自锁 切断KMI   按下启动按钮会没反应
发表于 2012-5-13 14:54:43 | 显示全部楼层
时间继电器线圈线路中的KM2副常闭不能用!电动机Y/^线路并接不正确!^行是16,24,35接!线路最好是KM2作主接触器,KM1,KM3作时间继电器的切换最好!为了省掉部分线路!还可以省去KM2!
发表于 2012-5-13 14:54:43 | 显示全部楼层
在电机这里角接是错的,其他的没看
发表于 2012-5-13 14:57:07 | 显示全部楼层
KM3接线错误。。。
发表于 2012-5-13 16:04:54 | 显示全部楼层
错的厉害!
发表于 2012-5-13 16:12:08 | 显示全部楼层
先别说电路对错,首先应该把电器符号弄明白。
发表于 2012-5-13 16:19:47 | 显示全部楼层
KM2----KM3-----K1中的KM2改为长开就行了。还有电机这里角接U1和W2是错的。
发表于 2012-5-13 16:27:22 | 显示全部楼层
我靠,重新画吧