松下1.5P空调开5分钟停3分钟求助

[复制链接]
发表于 2012-5-13 12:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台松下CS-A1217KW空调 为1.5P冷暖,开始故障为开机十几分钟停机保护.要拔了电源才能再次开机,分析是管温保护,经查是F不够了.只有3个压力.蒸发器只有一半冷, 就把F加到5个压力后,电流5A左右.里面的蒸发器都冷了,开机十几分钟不保护了.但期间断断续续的开关机(主机不动.风扇也停了).开5分钟停3分钟如此循环,内机一直的转,就好像是够了温度停机那样子。可我用遥控调到16度也一样。感温也换了....故障还是一样,
发表于 2012-5-13 13:00:32 | 显示全部楼层
F加多了吧?1.5P有差不多4个压足够了  5个压太多了吧
发表于 2012-5-13 23:58:59 | 显示全部楼层
内机穿过互感器的线还在吗  没有的话就会保护停机
发表于 2012-5-16 12:28:13 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-16 12:32:19 | 显示全部楼层
你观察下停机时压机电流几大,压力也看下,先排除下是系统故障还是电路故障!
发表于 2012-5-16 14:51:29 | 显示全部楼层
风机有问题吗
发表于 2012-5-16 19:26:49 | 显示全部楼层
制冷是  压机与电流   电压都正常吗
发表于 2012-5-16 19:27:23 | 显示全部楼层
制冷是时     压力与电流   电压都正常吗
发表于 2012-5-16 23:32:32 | 显示全部楼层
广东怀集 发表于 2012-5-16 12:28
没见过。。但是保护停机还会循环制冷吗?


几天前装了个 海尔的1.5 是换过电路板的 可能是忘了穿互感器 就这样 把压缩机控制线从互感器穿过去好了
 楼主| 发表于 2012-5-18 10:22:14 | 显示全部楼层
南极冰 发表于 2012-5-16 23:32
几天前装了个 海尔的1.5 是换过电路板的 可能是忘了穿互感器 就这样 把压缩机控制线从互感器穿过去好了

它停机还会不会又起动的?我没动过它的电路.没留意那线,
我的是又会起动的.  开机5分钟又停3分钟又开5分钟又停那样子的!
谢谢大家   电压  电流基本正常.我怀疑是板子的问题
因机子在乡下.等他打电话来了再去检查
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 01:52 , Processed in 0.064993 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表