请教 怎样判断单向阀的故障?

[复制链接]
发表于 2012-5-9 16:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 ad8839 于 2012-5-9 17:04 编辑

  大家知道,在空调制冷时,单向阀正常应该导通。如果截止,故障会使制冷效果差。
                    在空调制热时,单向阀正常应该截止。如果导通,故障会使制热效果差。

请教各位老师,你们是用什么方法可以快速定位单向阀故障。





发表于 2012-5-9 17:08:08 | 显示全部楼层
顶起来,请有经验的师傅回答。
发表于 2012-5-9 17:35:54 | 显示全部楼层
问到关键之处,我也想搞明白
发表于 2012-5-9 18:24:14 | 显示全部楼层
制冷时单向阀截止或堵,低压压力会有所下降,阀体处可能会结霜。制热时单向阀导通,高压压力也会有所下降,将液管阀门旋至微开状态,如果制热效果好转,则单向阀损坏。个人判断,不对之处敬请谅解并指正!
发表于 2012-5-10 17:53:20 | 显示全部楼层
最简便的方法   制冷时   用手摸四个管子的温度   从四通阀的正面  也就是单独的进气管在后面    进气管应该和最左侧的那根管子温度相同   中间的管子和最右侧的管子温度相同   如果几根管子的温度相差不大  就是窜气了   
发表于 2012-5-10 19:25:26 | 显示全部楼层
学习下。           
发表于 2012-5-10 19:49:46 | 显示全部楼层

兄弟,人家问的是单向阀。
发表于 2012-5-10 20:00:30 | 显示全部楼层
李红齐 发表于 2012-5-10 19:49
兄弟,人家问的是单向阀。

哦   昨晚没睡好    头有点昏                           
发表于 2012-5-10 20:17:53 | 显示全部楼层
制热时、压力正常,电流正常,关机时、压力平衡很快,制热开始可以、一会出自然风,20分钟左右、压机热保护、 我修的是格力3p柜机、
发表于 2012-5-11 10:22:04 | 显示全部楼层
制冷时单向阀截止或堵,低压压力会有所下降,阀体处可能会结霜。制热时单向阀导通,高压压力也会有所下降,将液管阀门旋至微开状态,如果制热效果好转,则单向阀损坏。个人判断,不对之处敬请谅解并指正!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 15:55 , Processed in 0.060753 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表