楼主: 西乡卫星

请教:三相市电和三相自备电源切换用什么设备?

[复制链接]
发表于 2012-5-11 21:17:24 | 显示全部楼层
终于把这个图片发出去了,这个图片,我用了将近半个小时才发出去。
发表于 2012-5-11 22:31:51 | 显示全部楼层
可以用接触器实行在断电的情况下自动接通备用电源的。将市电和中继的线圈串联,用中继的常开控制第一接触器接通市电,用中继的常闭控制第二接触器接通备用电源。为安全可以将两个接触器互锁。
发表于 2012-5-11 23:38:00 | 显示全部楼层
配一个配电柜,用双投三相刀闸转换控制,安全。怎样操作不会失误。
发表于 2012-5-12 09:03:27 | 显示全部楼层
谢谢,学习了!
发表于 2012-5-12 15:59:54 | 显示全部楼层

用接触器不如用双投三相刀闸转换控制,安全。万一把自发电倒送到电网上那祸水大了去了,不值得啊!
发表于 2012-5-16 21:14:14 | 显示全部楼层
自己装一套吧  材料 交流接触器 时间继电器     停电的时候自动打开发电机  来电后停掉发电机切到市电
发表于 2012-5-28 16:53:46 | 显示全部楼层
ATS切换开关不懂温我
发表于 2012-7-5 10:22:19 | 显示全部楼层
不要乱讲,供电规程明确规定自三相电源和电网必须用三相四极双向刀闸。
发表于 2012-7-8 19:29:46 | 显示全部楼层
ATS 全自动切换和发电机启动
发表于 2012-7-21 10:41:36 | 显示全部楼层
ATS
是正解,比用接触器做的要好,工程上的消防常用到。