求助 格力空调回气管结霜

[复制链接]
发表于 2012-5-7 21:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力空调回气管结霜  低压上不来 最多加到0.25就不上了
出风口基本无冷气出来
发表于 2012-5-7 21:38:46 | 显示全部楼层
1原因:1)蒸发器发生进出风口堵塞,蒸发器肋片上严重积尘或有纤维(飞花)造成风阻。也可能蒸发器的肋片倒塌严重。2)蒸发器片距太小或百叶窗肋片结霜成膜,热交换性能降低或因风阻增加降低换热效率。3)过滤网阻塞积尘太厚4)制冷剂灌注量较大5)离心风机或贯流风机反转、停转或速度太低6)室内机进风与出风口形成短路(出风回到进风口),或进出风口有异物阻挡。
2原因:缺氟
发表于 2012-5-7 21:40:10 | 显示全部楼层
四通阀窜气
 楼主| 发表于 2012-5-7 21:50:22 | 显示全部楼层

以上问题都考虑过
排除了
 楼主| 发表于 2012-5-7 21:51:04 | 显示全部楼层
李记家电维修 发表于 2012-5-7 21:40
四通阀窜气

请问怎么判断
谢谢哦
 楼主| 发表于 2012-5-7 21:52:15 | 显示全部楼层
永昌 发表于 2012-5-7 21:50
以上问题都考虑过
排除了

不过还是要谢谢你哦
热心人
发表于 2012-5-7 22:23:37 | 显示全部楼层
你们那里温度怎么样,看看电流,和平衡压力,
发表于 2012-5-8 00:18:31 | 显示全部楼层
看粗管有没有撇?
发表于 2014-3-29 22:48:56 | 显示全部楼层
是如何解决此问题的,记得以前我安装一台新的格力天花机,用了一段时间也是出现此情况,安装在电脑机房,的,格力售后的来修,说是冷媒有问题,放掉原来的冷媒,抽真空,重新加冷媒,解决了此问题,
发表于 2014-3-30 07:06:52 | 显示全部楼层
不知老兄是什么地方的,环境温度是多少,你所说的排除是依靠什么。