电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 终结帅神

压缩机串气与四通阀串气的区别

[复制链接]
发表于 2012-5-16 17:44:26 | 显示全部楼层
谢谢。分享。。
发表于 2012-5-16 19:19:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-5-16 20:03:01 | 显示全部楼层

RE: 压缩机串气与四通阀串气的区别


这个好像跟我修的那台“LG故障分析”一样的现象哦。
发表于 2012-5-16 20:55:36 | 显示全部楼层
好经验,学习了。
发表于 2013-8-16 20:09:41 来自手机 | 显示全部楼层
这问题遇的少 学习学习
发表于 2013-8-16 20:16:54 | 显示全部楼层
路过学习 谢谢分享
发表于 2014-8-7 22:17:02 | 显示全部楼层
学习了               
发表于 2015-1-13 13:31:17 | 显示全部楼层
路过学习…………
发表于 2015-1-13 15:02:09 来自手机 | 显示全部楼层
路过学习了 经验分享
发表于 2015-1-13 20:53:10 | 显示全部楼层
ww910712 发表于 2012-5-7 14:06
5P格力机  压缩机老是过热保护   测压力  高压1.3  Mpa低压  0.9Mpa       电流7A        本以为外机脏堵   ...

应该是压机老化,有点喘气,排气量达不到
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 02:49 , Processed in 0.054839 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表