求助 三相四线漏电保护开关缺少零线能不能跳闸

  [复制链接]
发表于 2012-5-5 23:17:52 | 显示全部楼层
三相供电的电流强度任何时间总和为零,对地漏电后电流强度和,不为零,所以不用接零线的。
 楼主| 发表于 2012-5-6 21:23:36 | 显示全部楼层
国庆他爹 发表于 2012-5-5 23:17
三相供电的电流强度任何时间总和为零,对地漏电后电流强度和,不为零,所以不用接零线的。

不接零线看电路中,脱钩线圈好像构不成回路啊,当然实验也就不会跳闸。
 楼主| 发表于 2012-5-6 21:26:03 | 显示全部楼层
5409 发表于 2012-5-5 22:26
控制电路部分用的是220V的  不用零线后就得吧380降到220V来给控制电路
  改成半波整流试试看行不行  你自 ...

谢谢你的建议。
发表于 2012-5-6 21:53:17 | 显示全部楼层
其实那个感应电路用的就是220伏的电压。
发表于 2012-5-6 23:27:40 | 显示全部楼层
漏电的原理明白了吗     
发表于 2012-5-7 09:04:55 | 显示全部楼层
如果要达 漏电保护的作用,必须要零线。
发表于 2012-5-7 17:37:10 | 显示全部楼层
不带零线就不起保护作用
发表于 2012-5-7 18:12:54 | 显示全部楼层
最好别改,换一个才安全,不能因小失大,一般电源都有N线的,你的为啥没有,拉一条的话成本也不太大呀
发表于 2012-5-9 15:22:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-5-12 16:13:27 | 显示全部楼层