求助 三相四线漏电保护开关缺少零线能不能跳闸

  [复制链接]
发表于 2012-5-4 22:44:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请问大家三相四线漏电保护开关缺少零线能不能跳闸?如果不要零线纯三相如何改接?
三相漏电保护开关电路图1.jpg
发表于 2012-5-4 22:58:26 | 显示全部楼层
好像有些零线都没有进漏电开关的。
发表于 2012-5-4 23:06:52 | 显示全部楼层
缺零线漏电开关就无法正常使用了。三相四线的漏电开关必须有零线。你自己的图上很清楚啊,没有零线它怎么比对是否漏电啊。
发表于 2012-5-4 23:22:55 | 显示全部楼层
路过,来学习学习,谢谢分享
发表于 2012-5-4 23:30:58 | 显示全部楼层
没用过3相的
发表于 2012-5-4 23:37:01 | 显示全部楼层
不接零线不会跳闸,只有三相电的话就用三相漏电开关,不带零线的那种
发表于 2012-5-5 00:25:14 | 显示全部楼层
你看电路不是用着零线吗? 220v给控制的    没零线怎么控制啊
发表于 2012-5-5 00:28:47 | 显示全部楼层
三相四线漏保上端肯定要接N线,不然漏电漏保不会跳,下端可以不用接!
发表于 2012-5-5 00:56:13 | 显示全部楼层
谢谢了,风行天下
发表于 2012-5-5 06:02:29 | 显示全部楼层
不接零线就变成三相不平衡或者缺相保护了。