海信kfr-35w/06ABP,室外机压缩机和风扇不动,求解,谢!

[复制链接]
发表于 2012-5-3 17:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
海信kfr-35w/06ABP,室内机正常,室外机的压缩机和风扇都不动,外机220v电压在开机后2-3分钟就没有了,24v直流有跳动情况,请各位高手提供检测方法,请帮忙提供一份kfr-35w/06ABP电原理图给我(电邮panalarm@126.com)非常感谢您的帮忙,谢谢!
发表于 2012-5-3 18:40:54 | 显示全部楼层
我想没有谁会有这种电路原理图
  只有厂家才有这种专业的检测机器
  做售后的话直接换外板模块
发表于 2012-5-3 19:24:30 | 显示全部楼层
功率板坏了  
发表于 2012-5-3 20:08:09 | 显示全部楼层
检查内机管温探头和外机高压保护
发表于 2012-5-3 21:42:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-5-4 07:12:22 | 显示全部楼层
非常感谢以上老师的回答,如何快速检查内机管温探头和外机高压保护?请指导,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-5-4 14:20:54 | 显示全部楼层
室外气温传感器3.3k,冷凝器温度传感器32k,排温温度传感器30k,压缩机过载保护器0Ω,请问是否正常?另,如何使外机单独启动,(外机控制板上有cn14短接三针口,但我试验分别将1-2,2-3短接送电都不行。)
 楼主| 发表于 2012-5-4 14:24:33 | 显示全部楼层
我单独直接送220v电源到外机,室内机也开启并送24v通讯电压到室外机,能启动,而且制冷室内有冷感,外机有水出,但过了大概半小时后,就再也不能启动了,请各位老师指导指导!
发表于 2012-5-4 18:00:57 | 显示全部楼层
短接只是测试用的   你这个问题应该是通讯故障   单独换根四号线试试   不行就只有换外板了
 楼主| 发表于 2012-5-5 12:13:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 PANALARM 于 2012-5-5 12:15 编辑

我想把故障确定在室外机还是室内机,如何能使室外机独立运行?如果室外机能独立制冷,说明故障应该在通讯了。4号通讯电线我也重拉过了,也不行。谢了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 07:58 , Processed in 0.062195 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表