电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 嘿嘿嘿

请教3P空调压缩机里面哧哧响储液罐管上面挂满了霜

[复制链接]
发表于 2012-9-17 00:37:06 | 显示全部楼层
系统脏堵,都换压机可以顺便清理下系统。储液罐堵了
发表于 2012-9-17 07:02:22 | 显示全部楼层
是毛细管堵了,你没抽真空,用火烧、热水毛细管处,可解决。
发表于 2012-9-20 10:14:48 | 显示全部楼层
毛细管油堵
发表于 2012-9-20 10:57:27 | 显示全部楼层
哪里堵,哪里结霜,,,,这是硬道理。。。。
毛细管堵,应该在毛细管处结霜,,,低压应该更低,不会升高。。从描述现象来看,应该是储液罐和毛细管都有堵的地方。
另外,楼主说的储液罐是否在压缩机上?如果是,就不应该叫储液罐,叫气液分离器。

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +1 收起 理由
西安周涛 + 2 + 1 热心助人!

查看全部评分

发表于 2012-10-20 15:16:00 | 显示全部楼层
储液堵了,也会这样,以前有碰过,当时还以为是四通阀堵了
发表于 2012-10-20 15:48:46 | 显示全部楼层
34楼说的确实是有道理,而楼主也未必找出来或愿意说出来真正的病根!
毛细管堵了,那么后面的压力只能是减小,不可能增长,这是最大的错误!
一开始就讲了储液罐结霜,这才是真正的病根
发表于 2012-10-20 23:10:59 | 显示全部楼层
冰堵了...系统有水吧?
发表于 2012-10-23 17:47:27 | 显示全部楼层

周师傅有一种情况就是堵不只一处!楼主没讲实话!过滤器里的干燥剂漏出来堵住的话一般很少有这种原因。四通阀也逃不出呀!这种机器如不处理管路修好了也用不长。
发表于 2012-10-23 18:23:41 | 显示全部楼层
GBJDWXQHZ 发表于 2012-10-23 17:47
周师傅有一种情况就是堵不只一处!楼主没讲实话!过滤器里的干燥剂漏出来堵住的话一般很少有这种原因。四 ...

是的!

我国空调有干燥过滤器一共也没有几个机型,现在几乎绝迹了,现在能有过滤器就不错了,有不少的机型连过滤器都省掉了......
发表于 2014-3-16 15:36:36 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2012-10-20 15:48
34楼说的确实是有道理,而楼主也未必找出来或愿意说出来真正的病根!
毛细管堵了,那么后面的压力只能是减 ...

周老师,你好,想问你个问题,我修1 台格力3P柜机,因为是收回来的,人家不会拆把氟放完了,才叫我去帮他把外机拿下地,我拿下地后阀就用胶袋了下,今天在家里从新接管子,抽真空,(30分钟),加氟,看低压只有2个压力,压缩机电流有9安多,出风口8.7度,环境温度22度,不知道正常吗,麻烦你了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 21:26 , Processed in 0.059460 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表