请教3P空调压缩机里面哧哧响储液罐管上面挂满了霜

[复制链接]
发表于 2012-5-7 17:05:44 | 显示全部楼层
储液罐过滤网半堵?最后是什么原因?
发表于 2012-5-7 19:06:08 | 显示全部楼层
储液罐微堵了  
发表于 2012-9-10 13:28:46 | 显示全部楼层
哪堵哪结霜
发表于 2012-9-10 16:59:50 | 显示全部楼层
是不是焊堵塞了哟!
发表于 2012-9-10 17:44:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-9-10 17:46 编辑

显然压机坏的原因是系统太脏了,而单纯的更换压机又导致储液罐的滤网堵塞!
那个“刺刺的”声响是涡旋压机特有的缺氟的表现
储液罐一旦堵了必然的导致系统压力增高。
楼主现在发现的是毛细管堵了,恐怕不久还会出现毛细管组堵得事情..
还有四通阀好吗???
想根本解决问题还得给系统过滤....
发表于 2012-9-11 00:08:57 | 显示全部楼层
想不明白.堵了低压压力怎么还会升高.
发表于 2012-9-11 06:17:08 来自手机 | 显示全部楼层
可能是脏堵原压机油变质造成的
发表于 2012-9-11 07:09:12 | 显示全部楼层
堵了   毛细管
发表于 2012-9-11 07:46:09 | 显示全部楼层
去年年前我遇见和您这样的活,管路里有黑油和杂质,清洗管路之后就好了,至今未犯
发表于 2012-9-13 19:07:38 | 显示全部楼层
储液罐微堵