功率15KW电动机漏电保护器要多大?

[复制链接]
发表于 2012-5-6 22:43:09 | 显示全部楼层
个人认为电流大一点的比较经用,只要电机漏电它都会跳的。
发表于 2012-5-7 08:44:12 | 显示全部楼层
40a的就可以了
发表于 2012-5-7 10:02:32 | 显示全部楼层
同意8楼意见。其实最好再加热保护
发表于 2014-9-1 16:44:45 | 显示全部楼层
我见过2例用正泰63安的断路器控制15千瓦电机 触点受不了 接触不良 电机缺相烧毁
发表于 2014-9-1 21:00:06 | 显示全部楼层
用63A的比较合适