电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3877|回复: 4

新安装大金空调压缩机刚启动就停的问题

[复制链接]
发表于 2012-5-1 23:48:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
   昨天修一大金的,刚安装的,压缩机刚启动就停。一直启动不了。电压有两百三,换了外机板还不行。叫安装的换了外机还是不行。
     最后查到是插座的地线跟零线接错了。。
大家以后注意啦
发表于 2012-5-1 23:51:58 | 显示全部楼层
呵呵,是怎么查出来的啊
发表于 2012-5-2 00:15:56 | 显示全部楼层
靠  ,这也会错,那电工的也太糊涂了吧
发表于 2012-5-2 00:16:27 | 显示全部楼层
真是大意啊  ,去修的也没检测出是电源问题啊
发表于 2012-5-2 10:57:18 来自手机 | 显示全部楼层
弱弱的问下接错了能启动下呢?求解
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 10:03 , Processed in 0.050640 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表