CPS-21B 变频恒压供水控制器 带3台主泵 1台小泵   请问3台主泵自动正常 小泵交流接触器一吸一合 一吸一合 一吸一合 。就是吸合不上,小泵交流接触器没问题,CPS-21B 变频恒压供水控制器输出小泵信号一吸一合 一吸一合。。。。
发表于 2012-4-30 21:55:31 | 显示全部楼层
恒压供水系统的的设计思路是靠变频器的PID控制来实现的,当控制对象在一定的时间内无法到达PID的整定值,变频器在最高频率维持一定的时间后,通过PLC程序把当前泵切换成工频运行,并启动下一台泵。。。这样的循环进行设计的,直到切换到全部泵都工作,到达系统设计的最大流量为止。反之,当控制对象大于PID整定值,系统向相反的程序运行,到最小流量时,用小泵进行压力维持,但是当PID参数没有调节好,可能会形成小泵和第一台工作泵之间进行频繁切换,形成系统的震荡。
 楼主| 发表于 2012-5-1 22:17:59 | 显示全部楼层

回答错误,一开始 运行正常。近几天 切换到小泵时 频繁震荡
 楼主| 发表于 2012-5-1 22:20:23 | 显示全部楼层
小泵时 小泵频繁震荡  小泵交流接触器一吸一合 一吸一合。。。。
发表于 2012-5-2 07:56:57 | 显示全部楼层
sdcdzf 发表于 2012-5-1 22:20
小泵时 小泵频繁震荡  小泵交流接触器一吸一合 一吸一合。。。。

这是系统处于最小流量的状态,也就是恒压供水系统后面的用户用水量非常的小,小泵运行很短时间,就超过PID整定值,小泵停机,后面很短时间有不能维持压力,重新启动小泵,如此往复。
这可能不是恒压供水系统的问题。
恒压供水系统要使系统能稳定运行,要在水泵出口附近设置恒压罐,以稳定供水管的压力,恒压罐的作用就像电气上面的整流电路后面的滤波电容,起到吸收浪涌和稳定水压的作用。如果你的水系统没有恒压罐,就会在某种工况下发生这种震荡现象。
如果水系统有恒压罐,并且是正常运行的(没有关闭阀门),那么最大可能是远传压力表出现问题。
发表于 2012-5-2 16:11:38 | 显示全部楼层
小水泵不断的动作,是受压力控制的。小泵的作用是稳定水压的作用,主泵启动后水压达不到设定值。你要检查压力的设定是否有问题。主泵启动后水压达不到设定值压力传感器给PLC一个信号,PLC给出小泵的启动信号。所以小泵不停地动作。
 楼主| 发表于 2012-5-3 07:57:10 | 显示全部楼层
照5楼的方法 已经解决  谢5楼   
发表于 2023-10-19 13:55:46 | 显示全部楼层
路过学习了一下!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-21 19:35 , Processed in 0.058237 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表