求助:饲料机电机需要多少平方的线?

[复制链接]
发表于 2012-5-20 16:18:26 | 显示全部楼层
还是按照操作规程上来吧,不要违规操作啊
发表于 2012-5-20 21:22:28 | 显示全部楼层
10平方可以了。
发表于 2012-5-21 23:11:29 | 显示全部楼层
只有450米不是很远,如果只是3.3KW的话6平方都没事!
发表于 2012-5-22 12:23:18 | 显示全部楼层
你用铜线10平方就够了  因你的功率不是很大!
发表于 2012-5-22 23:41:05 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-29 09:39:57 | 显示全部楼层
3.3kw电机工作电流很小,5A左右。
发表于 2013-4-12 00:15:20 来自手机 | 显示全部楼层
最低也要十六平方铝线,最好有二十五平方铝线。距离太长,压降比较大。
发表于 2013-4-12 13:01:18 来自手机 | 显示全部楼层
6平方毫米的铝线足够了……
发表于 2013-4-13 10:25:18 | 显示全部楼层
yhliang2 发表于 2012-5-1 08:35
工地建房安装了一个临时三相用电表。
按电力部门规定临时挂接仅容许接16平方的线,100A的表,不容许更大。 ...

电线的承载能力还跟它的工作环境温度,散热条件有关。假如你用的是裸线,距离又不怎么长,不到它的熔断电流就不会出什么问题。电表现在大多数是电子式的,它内部是在铜排上采样电流的,超载能力是很好的。
发表于 2013-4-13 14:04:30 | 显示全部楼层
3.3kw的三相电机,电流为6.15A,电动机是感性负载,而感性负载带负荷的起动电流是运行电流的5~7倍,最大起动电流可达43A,这样的电流,就是短距离供电都要10mm2的铜线,450m的供电距离线径还要加粗,具体用多粗的线,还要根据你选用什么材质(铜、铝),架设的方法,工作温度等综合考虑,网上都能查到