求助:饲料机电机需要多少平方的线?

[复制链接]
发表于 2012-4-30 17:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 lqdz 于 2012-4-30 18:10 编辑

拉三相四线。长度450米。大概铝线需要多少平方为好?饲料机用的,大概3.3kw
发表于 2012-4-30 17:58:07 | 显示全部楼层
最低也要16平方吧!
发表于 2012-4-30 18:12:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 lqdz 于 2012-4-30 18:14 编辑

10平方的线。注意发帖不要只写求助二字。
发表于 2012-4-30 22:42:03 | 显示全部楼层
我家用的是35平的
发表于 2012-4-30 22:55:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-5-1 08:35:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 yhliang2 于 2012-5-1 09:00 编辑

工地建房安装了一个临时三相用电表。
按电力部门规定临时挂接仅容许接16平方的线,100A的表,不容许更大。

建筑工地的用电大件是二台碰焊钢筋的碰焊机,每一台的功率是50-70kw。
接入的是16平方的铝芯线,建筑工地要开工,没办法,只好超载了。
二台碰焊机同时工作时150A空气开关经常跳闸。碰焊机工作时空气开内部发出很大的嗡嗡声。

16平方的铝芯线超载负荷了100多个千瓦。并且是营行了几个月。
现在施工完成了。电表、闸和线都没有发生事故。


每平方mm导线的载流量到底是多少?

管道散热不良=2A → 空架=6A。 铝线打八折。这是安全的,不超载的数据。
发表于 2012-5-1 15:59:28 | 显示全部楼层
16平方的线,100A的表,你用150A的空开你胆子也太大了,你用什么来保护过载?尽管现在没有出问题以后呢?出一次问题就够你的了。希望尽量按操作规程来,不要等出了事故再后悔。
发表于 2012-5-1 22:05:05 | 显示全部楼层

按理你用16平方的铝线超载一倍啊,居然没事?
发表于 2012-5-2 11:43:56 | 显示全部楼层
我是求索 发表于 2012-5-1 22:05
按理你用16平方的铝线超载一倍啊,居然没事?

不止是一倍。超得太多了。开始也担心,实际没问题。
二台碰焊机同时工作时150A空气开关经常跳闸。16平方的铝芯线从主线引下接入表箱约10米长,碰焊机工作时16平方的铝芯线还吱吱叫呢。
发表于 2012-5-2 15:53:58 | 显示全部楼层
虽然电机只有3.3KW电流不大,但是距离太远了。使用铝芯线要用10mm2的线。距离太远,电压降太大。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 02:25 , Processed in 0.066813 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表