求助 维修一冷库不制冷8P半封闭压机

[复制链接]
发表于 2012-4-30 11:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台冷库高压管处喇叭口被人碰断,去重新胀口加氟,加了10公斤了R22了 不制冷,刚开始膨胀阀有霜慢慢的就化了,
高压表抖得厉害,低压1个左右,请问是不是没有抽真空的事还是氟少啊还是氟多了啊?
请问要是抽空是不是在压机回气加制冷剂的地方抽啊?低压回气压力是多少啊?
本人对冷库修理的少不怎么懂望师傅们多帮助?
发表于 2012-4-30 12:06:46 | 显示全部楼层
难道你真的没抽真空
发表于 2012-4-30 17:32:37 | 显示全部楼层
用的什么氟也不说。
当库温在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象!!!只有在库温0度以下时,膨胀阀后才逐渐慢慢开始结霜。
系统高压过高,压缩比越大时,冷凝温度及压力过高时,或者存在不凝性气体时,压力表指针就会剧烈跳动。
抽真空是在加液口接管进行的。
不说当时的库温,怎么答得出低压压力?没有温度,就没有压力;温度多少,压力就多少;压力随温度而变化!
发表于 2012-4-30 17:46:57 | 显示全部楼层
学习中, 多谢师傅. 抽真空是一定要的, 最好是使用真空泵, 或在工艺管接表,用压缩机自身抽真空至[-30]才开始加雪种. 以上是个人认为纯为参考下
发表于 2012-4-30 18:53:04 | 显示全部楼层
支持版主说的很对
发表于 2012-4-30 20:24:23 | 显示全部楼层
班组说的很对慢慢学吧
发表于 2012-5-1 02:12:34 | 显示全部楼层
同意版主的说法 ~~~~
发表于 2012-10-8 22:54:40 | 显示全部楼层

荣昌版主,请问回气压力是随什么变化而变化的?蒸发温度与回气压力的关系是什么?麻烦您讲解一下
发表于 2012-10-9 06:01:04 | 显示全部楼层
最初最美的梦想 发表于 2012-10-8 22:54
荣昌版主,请问回气压力是随什么变化而变化的?蒸发温度与回气压力的关系是什么?麻烦您讲解一下

回气压力随蒸发压力变化而变化,即随系统的负荷大小而变化,负荷大,回气压力高;负荷小,回气压力低。
蒸发温度高,系统热负荷大,回气压力高;蒸发温度低,说明系统热负荷小,那回气压力也低。
发表于 2012-10-9 09:32:25 | 显示全部楼层
压力随着温度变化而变化!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-20 09:10 , Processed in 0.063174 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表