请问已知电压和功率后如何选择用多少平方的电缆?

[复制链接]
发表于 2013-4-4 10:35:29 | 显示全部楼层
建议用185的线,如果都是电机那电流就有400多,还有一个启动方式的问题,以及先后启动,启动是带载等等.如果是阻性负载就可以.还有三相四线电缆和架空的三相四线是不能一样的.
发表于 2013-8-13 21:08:03 | 显示全部楼层
学习了。。。
发表于 2013-8-14 09:38:21 | 显示全部楼层
150电缆肯定不行,会发热严重甚至烧坏(必须考虑设备同时运行)90平方以上电缆必须考虑集肤效应,他的电流密度只在2个安培左右,所以施工需谨慎
发表于 2013-8-14 09:40:21 | 显示全部楼层
150电缆肯定不行,会发热严重甚至烧坏(必须考虑设备同时运行)90平方以上电缆必须考虑集肤效应,他的电流密度只在2个安培左右,所以施工需谨慎
发表于 2013-9-19 20:59:55 | 显示全部楼层
线径太小根本不行
发表于 2013-9-20 16:52:41 | 显示全部楼层
路过,学习了!
发表于 2013-9-21 08:12:51 来自手机 | 显示全部楼层
质量好的电缆足够了,反之要加到180平方毫米的。
发表于 2013-9-26 01:20:25 | 显示全部楼层
我同意我是求索的,,不够,小了,得选240的铜线
发表于 2013-9-28 05:31:27 | 显示全部楼层
不够用,150线径300个流,用电器同时用接近400个流