请问已知电压和功率后如何选择用多少平方的电缆?

[复制链接]
发表于 2012-10-16 09:43:28 | 显示全部楼层
如果都是电机的话,最好用200mm2的
然后还有150米的距离,还是粗点好
发表于 2012-10-16 19:57:07 | 显示全部楼层

去复习一下基本知识,查查电工手册。
发表于 2012-10-16 20:51:11 | 显示全部楼层
我认为可分以下几点;1,如果是四芯铜电缆,设备不一起用哪是够的,如果一起用哪就不够了,因为150平方四芯铜电缆的安全载流量约是300A左右,如一起用电流约是440A左右,2,如果是单芯150个平方的铜电线,用4根三相四线供电,他的安全载流量是420A左右,如设备一起用是能的,没问题的。
发表于 2012-10-17 09:36:14 | 显示全部楼层
你的总功率220KW多..如果遇到全部设备都运行,总的电流将是400多安,如埋地建议用185平方毫米的YJV22电缆.
发表于 2012-10-17 10:33:19 | 显示全部楼层
qiuhongc 发表于 2012-10-16 20:51
我认为可分以下几点;1,如果是四芯铜电缆,设备不一起用哪是够的,如果一起用哪就不够了,因为150平方四芯 ...

为什么是单股铜线,安全电流就成了420A左右了呢?是怎么计算出来的
发表于 2012-10-17 20:33:47 | 显示全部楼层
你去找个电工手册看看就知道了。
发表于 2012-10-31 00:04:24 | 显示全部楼层
你说的四台机器的总功率是223KW按照一个千瓦约2个电流计算,是446A,远超安全载流了,再加上距离配电室大约有150米的距离线勋以及其他用电器,还要考虑你四台机器是否全功率运行的时间和启动频次等,用150平方的铜电缆线作为总线你应该知道结果啦。建议你用240平方铜电缆线作为总电源线。
发表于 2013-4-2 21:34:57 | 显示全部楼层
如条件允许,最好换成240的铜电缆好了。
发表于 2013-4-2 21:35:16 | 显示全部楼层
如条件允许,最好换成240的铜电缆好了。
发表于 2013-4-3 00:06:48 | 显示全部楼层
电缆载流量应按百上二计算,铜线升级算;一百以上的电缆按每平方2A算,150平方的电缆(铜芯)按185平方的铝线算,安全载流量370A,知道这个道理就能计算出你说用的负荷是多少才安全。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 07:54 , Processed in 0.055766 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表