电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 21487|回复: 38

请问已知电压和功率后如何选择用多少平方的电缆?

[复制链接]
发表于 2012-4-29 23:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
电压是380V,分别有四台机器分别是40KVA,42KVA,130KVA,11KW.请问用150平方的铜电缆线作为总线,距离配电室大约有150米,请问可以不啊??
发表于 2012-4-29 23:56:45 | 显示全部楼层
根据电功率计算公式,计算I的大小(I=P/U),知道了总电流的大小,也就可以知道要用多大的电缆线了。
发表于 2012-5-1 16:08:39 | 显示全部楼层
四台机器你没有说清楚有KVA,有KW的应该把机器的相数功率说清楚,还有是否四台机器一起用的?使用率是多少页应该说清楚,这样才能估算电缆的粗细。电缆的载流量应该在每平方3----4个安培这样比较安全。
发表于 2012-5-30 22:35:53 | 显示全部楼层
导线截面积计算方法:一.确定载流量(导线需要承载的总电流)I。在单相电路中I=P/U,在三相电路中I=P/U√3。二.确定电流密度(单位截面积所能承受的安全电流)A/mm2(安/平方毫米),视线路远近铜线一般选3~5A/mm2,铝线选择2~3A/mm2。三.计算导线截面积S=I/电密。
按你所给数据算出I=339A  电密选5A/mm2  导线截面积S=339A/5A/mm2=68mm2(平方毫米)  所以用150mm2的铜线是足够的。注意:计算过程中确定电密是关健,线路远电密选小些,反之选大些,但不要超过上述范围。
发表于 2012-6-1 09:29:40 | 显示全部楼层
150是足够的,一个平方连一个千瓦都没划到,已经是大马拉小车了,不知道你 的电机是频繁启动的还是压机之类的
发表于 2012-6-3 16:58:06 | 显示全部楼层
学习了。谢谢
发表于 2012-6-5 20:20:18 | 显示全部楼层
受教,谢谢
发表于 2012-6-5 21:06:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 我是求索 于 2012-6-5 22:37 编辑

根本不够,如果你一起使用的话。150平方的三芯或者四芯电缆的安全载流量在300A左右,你算算现在你的总功率有多少了?223KW,按一个千瓦大约2A计算,大约总电流有400A,远超安全载流了。即使你是架空铺设也只能承受370A,直埋只有300A。所以请你慎重考虑。
发表于 2012-6-5 23:21:28 | 显示全部楼层
最好不要同时运行。
发表于 2012-6-7 10:27:24 | 显示全部楼层
没问题的.一平方380v可以到6a呢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 07:58 , Processed in 0.059534 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表