弱弱的请教各位师傅角型缺相烧毁

[复制链接]
发表于 2012-4-29 00:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
弱弱的请教各位师傅角型缺相烧毁~如U   V   W   其中缺一相烧毁电后。会不会U   V   W用表量还是相通的~要是只有U~V相通或V~W或A~W相通会不会是烧了两相绕组。像功率比较大的角形电机缺一相后会不会烧毁两相绕组~电机绕组阻值都比较小缺相的话我个人理解应该会烧毁电流流过的绕组,不知是否正确多谢各位师傅指教。
发表于 2012-4-29 01:29:18 | 显示全部楼层
有个图就好说明问题~~~
发表于 2012-4-29 01:38:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 yuyangan 于 2012-4-29 01:43 编辑

自己画个图出来不就一目了然了嘛!小功率的一般星形接法,星形接法是三相绕组一端相连,另一端分别接三相电源,形状像字母“Y”;大于3KW的一般三角接法,三角接法是三相绕组首尾相连,形成一个“△”形,三角形的顶端再接三相电源。超大功率的一般星形起动,再切换到三角运行!假如缺一相电导致无法启动,线圈就好像一个电阻,星形接法的将会烧掉有电压的2组;三角接法的会全部烧掉!对于一些有切换电路的电机,具体怎么烧要看缺哪一相了,不同电路烧法也不一样!烧掉的话三相阻值一般不平衡的了!我没绕过电机,只是对这些有一点点了解,以上只是个人推测,说的不对的请指正
发表于 2012-4-29 19:27:12 | 显示全部楼层
好确认,星接烧两相,角接烧一相
 楼主| 发表于 2012-4-29 21:08:08 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-30 21:13:27 | 显示全部楼层
不择手段 发表于 2012-4-29 21:08
大功率电机也是如此吗?

一样一样的
发表于 2012-5-1 00:57:13 | 显示全部楼层
先把原理弄懂
 楼主| 发表于 2012-5-1 08:18:35 | 显示全部楼层
yuyangan 发表于 2012-4-29 01:38
自己画个图出来不就一目了然了嘛!小功率的一般星形接法,星形接法是三相绕组一端相连,另一端分别接三相电 ...

理解一样。`缺一相电机不转,电流极距上升电能转换为热能,电流流过的绕组会高温烧毁
发表于 2012-5-1 12:52:48 | 显示全部楼层
电机烧毁一般都是过电流或者缺相造成的,应该在电机前安装热继电器保护,并调整好保护整定值避免电机烧毁。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 14:21 , Processed in 0.060408 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表