空调漏氟,让我好郁闷。

[复制链接]
发表于 2012-4-28 00:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
   一个星期以前,一个红砖厂的主管来到我的店里,说空调又不制冷了(去年十月份已经去加过一次氟了,在此我先说说空调的使用环境,空调是变频器控制室用的,控制室做在砖窑的上面,夏天的时候,温度是很高的,应该有四十多度,而且周围的灰尘是非常大。当时就只加了氟,没有检漏),叫我去看看是怎么回事?第二天上午收拾工具,来到砖厂,格力牌子的1匹空调。才装了2年的机子。接上压力表,停机压力只有5KG/CM2了,氟漏了。当时就以为漏点很好查,就直接用氟加进去查漏点。加到12,等待了一个钟,看到压力没有变化。这时刚好店里又来电话说,有生意来了,赶紧回来哦。马上收拾工具就跑了。连那位主管都没有跟他打招呼。回到店里,给那位主管打了一电话说:“先让空调试机3天吧,看还会不会漏氟,3天后我再去确认。”一直拖到今天才去。到了厂里,接上压力表一看,有只有3.5的压力了,看了氟有漏了。今天去的时候,修空调要的工具都拿过去了。拆掉外机的外壳,打压打到25KG/CM2,用洗洁精一一对压机出来的所有接口都检查了,没有发现漏,管子的螺帽,管子与内机连接的螺帽都检查了,都没有发现漏,压力是一个钟下降0.2KG/CM2。外机的管子喇叭口又重新开过,还是不行。在那里搞了一天,没有检查出漏的地方。五点钟的时候,只好打电话给那位主管说今天是搞不定了,明天我再过来把机子拉到我的店里,慢慢检查了。他说好的,明天你就来拉吧。
同行们,你们碰到过这么难检漏的空调吗?
发表于 2012-4-28 06:54:40 | 显示全部楼层
先将外机截止阀关死,再打压,看一看漏不漏,如果漏即为联机管或者内机漏,否则为外机漏;再分别对内机或者管路分别打压即可找出漏点的大体部位。
发表于 2012-4-28 08:13:17 | 显示全部楼层
四通阀漏了
发表于 2012-4-28 12:39:50 | 显示全部楼层
同行们,你们碰到过这么难检漏的空调吗


遇见过,太让人头疼了
发表于 2012-4-28 12:56:10 | 显示全部楼层
我也碰到过,还好我们是在厂房里维护的,最后查不出我们就打报告给领导换了台新的
发表于 2012-4-28 13:03:31 | 显示全部楼层
分开打压!。!
发表于 2012-4-28 13:33:02 | 显示全部楼层
哈哈,比这难的都有,有时冷凝器的管都会漏。慢慢排查,别急!
发表于 2012-4-28 14:26:05 | 显示全部楼层
直接泡在水里一目了然了
发表于 2012-4-28 15:52:38 | 显示全部楼层
先看看 是外机 还是内机 再拖回去丢水里
发表于 2012-4-28 16:22:51 | 显示全部楼层
嗯,不错。先看看是外机还是冷凝器的问题。可以搞定,只是时间问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 13:00 , Processed in 0.060854 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表