变压器零点移位是怎末形成的,有什么现象,望师傅指教
发表于 2012-4-26 21:02:44 | 显示全部楼层
有一相火线接地或三相电流过于不平衡,而形成的,用试电笔量零线带电就是有火
 楼主| 发表于 2012-4-26 21:19:41 | 显示全部楼层

RE: 变压器零点移位


能祥细说说零点漂移后用电器(三相单相)会出现什么现象吗?电压会怎样变化吗?谢谢。
发表于 2012-4-26 21:30:01 | 显示全部楼层
用电设备如果是接零保护的,那么设备外壳带电,这些问题也一句说不清楚
发表于 2012-4-26 21:32:24 | 显示全部楼层
你碰到了什么问题说出来吧
发表于 2012-4-30 18:10:22 | 显示全部楼层
用强电专业术语详细描述会好些
发表于 2012-5-1 11:26:53 | 显示全部楼层
923571459 发表于 2012-4-26 21:19
能祥细说说零点漂移后用电器(三相单相)会出现什么现象吗?电压会怎样变化吗?谢谢。

在接触不好的时候,(包括线路使用电器.........)尤其是零线接触不好或断线,更明显。这时候三相电压不平衡,零点肯定会飘了。
发表于 2012-5-2 06:43:10 | 显示全部楼层
路过谢谢分享
发表于 2012-5-3 21:50:09 | 显示全部楼层
cyl519 发表于 2012-5-1 11:26
在接触不好的时候,(包括线路使用电器.........)尤其是零线接触不好或断线,更明显。这时候三相电压不平 ...

因素很多,最简单地说,当相负载严重不平衡,或单路发生短路,或高压侧问题.....会引起中性线不在零电位,这个时候就叫中性点漂移,三相电压、电流会失衡,各相对中性线电压也会失衡,后果就不用说得太多了吧!
发表于 2012-5-11 07:32:19 | 显示全部楼层
中心点一定有可靠的接地